昨天也来个30KW G11,还在修驱动,等下我上电看有无各位所述现象
14-11-13 11:50
附件 G11.jpg
并无以上说的横线现象,或许是机型有差别或许是其它原因。骗过所有检测正常开机测试
14-11-13 14:28
路过顶下
14-11-13 14:28

引用 狂歌乱舞 在 2014/11/11 13:41:44 发言【内容省略】

兄弟,明白了什么叫曲高和寡吗?
14-11-13 17:44

引用 中山宇丰 在 2014/11/13 14:28:06 发言【内容省略】

我维修的机器和你型号不一样,我的是:FRN22F1S-4C,开关管在整流模块里面的
14-11-13 17:45
开关管在模块里有啥差别,G9的开关管也在模块里。这些只是机械结构上的不同
14-11-13 17:56
来学习下变频器维修经验。有图就是好!
最后修改:2014/11/13 18:13:16
14-11-13 18:12
兄弟,我说的意思是型号不一样
14-11-13 21:18
说明书中这样说:[ 2 ] ____ 下划线显示
现象 按下或接通键、正转运转·停止指令『FWD』或反转运转·停止指令『REV』,但电机不旋转,显示下划线。
原因
检查和对策
(1) 直流中间电路电压降低
通过操作面板的程序模式从菜单5「维护保养信息」选择5_01,确认直流中间电路电压。(3相400V:DC400V以下)
?? 连接符合输入电源规格的电源。
(2) 只有控制电源辅助输入,没有接通主电源
确认主电源的接通。
?? 接通主电源。
14-11-13 21:54
富士的机器FRNE的小机器都容易出现-----这个故障,基本是模块炸或者是主板的问题