主题:日立变频器接触器上电直接导通可行不?
点击:684 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
发现日立55KW大机器内部接触器直接连在R和T上,这样通电马上就会吸合,但是他设置了充电电阻,不明白为什么要这样做
14-11-10 19:36
1楼
管理
2637554676
该帖内容不符合相关规定!
14-11-10 19:47
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不可思议啊 那电阻还有什么用啊
14-11-11 08:12
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
380的接触器?你仔细看看肯定不可能的
14-11-11 08:47
4楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
手头上有个J300 18.5K烂货,看了下可以肯定楼主说的不会有错。电源直接到接触器线圈,中间无控制器件。这接触器会不会有延时功能?我也纳闷。
14-11-11 09:09
5楼
编辑
引用
管理
1053287355
是380的,接在S和T,直接接的百分百
14-11-11 09:30
6楼
编辑
引用
管理
1053287355
好像这充电电阻阻值很小,只在接触器吸合瞬间起一点点缓冲作用,不知这样会不会烧整流桥,用万用表测试这电阻阻值只有0.6R
最后修改:
2014/11/11 9:35:11
14-11-11 09:32
7楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
这个接触器也许有古怪,我量了下普通220AC的线圈是500欧,而日立的有4K欧,我这个起动电阻约2欧。测下你的,对接触器单独上电试试是不是得电马上吸合的。
14-11-11 09:42
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主说道说道。
14-11-11 14:13
9楼
编辑
引用
管理
weixiu123
无法想象啊 难道真有延时功能