点击:1910 回复:20

上回折腾我4个来回,国产22KW变频器瞬间加负载报故障电流110多安培,进口变频器15KW不报故障最高电流才不到40安培,软件控制决定模块使用功率大小。
14-11-12 00:14
我也遇到多台炸机时CPU板报废的,都是电源限流电阻没用烧断,开关管下面的电阻烧断,高电压进入CPU板
至少有5 6台坏CPU板的
14-11-15 10:19
该用户被锁定!
14-11-15 20:36
你好!谢谢解答额!还有个问题想请教下!
附件 DSC01100.jpg
这是什么管呀?上面印字:047 LRC
14-11-15 21:07
附件 DSC01097.jpg
开关管基极与地之间的V56也是这个管,是18v的稳压管还是P6KE18管呢?
14-11-15 21:10
还有个
附件 DSC01099.jpg
35v电容边上的,印字 046 是什么类型的管呀?
14-11-15 21:12
高手!真是佩服啊!
14-11-15 21:44
该用户被锁定!
14-11-15 22:13
我也是来学习的,更谈不上高手,ABB的变频器我就修过坏整流模块的这一台,上图模块驱动脚上和1002电阻并联的器件起钳位作用,拿2个18V的稳压管可代替,至于你说的开关管处用一个18V或20V都可以,2个18V反向串也可以。
14-11-16 00:02
LRC是双向稳压二极管18V V45,V41是IN4148 C47下面的三极管是L44(没有查到具体参数)