修过西门子MM4系列变频器的人都知道,该变频器驱动板、CPU板、I/O板、面板,都是用插孔和头层层叠加连接的,带电测试时,不仅插上的板子遮挡驱动板影响测试,更讨厌的是,4个板连接麻烦,反复翻转电路板需极其小心,以防接触不良报F0022。
为方便专修西门子MM4系列,做了1个扁平电缆连接线,方便多了。
附件 MM4电缆1.jpg
附件 MM4电缆2.jpg
14-11-06 11:17
这样是比较方便,测试很好用的。
14-11-06 11:49
好。我也想做一个,就是没有找到好的材料
14-11-06 11:55
很好的方法。
14-11-06 12:56
为什么用胶胶住了啊
14-11-06 12:59
小心啦 ,我有次做了条线,不小心插反了。后果可以想象。还有排线尽量短,否则有时会报出不该有的代码。
14-11-06 14:19
是的,一定要注意不要插反!
14-11-06 15:37
是个好方法。
14-11-06 15:42
楼主的方法简单有效。还实用。
14-11-06 18:15

引用 凤凰息梧桐 在 2014/11/6 12:59:33 发言【内容省略】

并没有把电缆和电路板粘住,而是电缆和电缆头的插头插座用热熔胶固定了一下,以避免电缆线接触不好。
14-11-06 18:24