登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:交流电机电压
点击:724 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
rocjyp
求高手。星形接法三相交流电机,为什么两项间电压为170伏。每项对地都是380伏呢???
14-11-04 20:29
1楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
这电机能正常吗? 电机外壳敢用手摸吗?变频器的?表坏了吧,来张图学习学习呗。。。
14-11-04 20:57
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
电机正常的话,两相间380,170V估计有断相,加上线圈压降
14-11-04 21:36
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不正常,找出原因
14-11-05 08:09
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
先检测电源看。
14-11-05 09:17
5楼
编辑
引用
管理
华星电仪
电机线有没有接错了,相电压怎量出380V?是表坏了,还是表档位测到直流档上了?换一支表测一下。也可先测一下照明插座的电压是多少,比较一下表有没有问题
14-11-05 09:33
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
有虚接吧,两相380呀,对地应该220!
14-11-05 09:59
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个电压肯定电机有问题啊。
14-11-05 10:09
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不接电机的话,电压怎样。
14-11-05 10:36
9楼
编辑
引用
管理
欲之蝶恋
缺相了,上次我碰到了同样的问题,我的是接触器烧一个触点,你可以看看哪项出来跟N没有电压
14-11-05 10:41
上一页
下一页
工控新闻
优必选2025年成绩单出炉,全尺寸具身人形首登C位
智元第10000台通用具身机器人下线,浦东具身智能产业链条实现多点突破
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
深圳启动智能工厂梯度培育行动
中国工业数字化水平全球领先
更多新闻资讯