登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教,梯形图

点击:452 回复:9

请教大家,三菱PLC梯形图,内部继电器,发现只有触点,没有线圈,除了以下情况会发生,还有什么情况
1. CMP指令
2. M8000等特殊继电器
多谢!
14-10-30 21:19
还有排除上微机和触摸屏的因素
14-10-30 21:21
那个功能是内定的,你按需使用就好
14-10-30 21:46
可以用触摸屏宏指令设定值是0还是1
14-10-30 21:52
也可能是触摸屏位元件设定
14-10-30 21:52
还有可能这样的MOV D10 K4M0,M0开始的16个都会控制到
还有对特殊模块缓冲区状态读出来 FROM K0 K28 K4M20 K1这样的
14-10-30 22:09
大家说的全对,应用条件和环境不同,内部继电器应用的形式也不同。
14-10-30 22:19
非常感谢大家,是这样的,在程序里发现 地址M752 只有常开触点,没有相应的输出线圈, 触摸屏里没有相关的控制点,也不是比较命令的相关地址,也没有斑竹说的类似MOV D10 K4M0的情况,找不到闭合的条件,但是实际上确实会变On,搞得我一头雾水
本人第一次用三菱,但用欧姆龙10几年了
14-10-31 09:17
没用过触摸屏的宏指令,屏是三菱的,在触摸屏的程序里,怎么确认有没有宏指令呢
14-10-31 09:20
GX WORKS2里面有个软元件使用列表窗口,只要是PLC编程用到的,明显的和隐藏的都一览无余
14-11-17 01:35

工控新闻