登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教三菱FX3U PLC

点击:4657 回复:21

引用 zytlc 在 2014/10/30 14:48:16 发言【内容省略】

表情
14-10-30 14:54
我是说常用的仪表变频器和plc,如果有特殊的协议再临时编,成功之后存起来,plc串口自由口通讯太简单了,没什么技术。
14-10-30 16:02
FX3U一个主机加两个485BD板,这个怎么加?扩展不了两个BD板的。
14-10-30 19:17
只能一个BD板,一个ADP扩展,不管多少点的都没有加二个BD板的功能;
14-10-30 19:28
只有早些时候出来的FX3G的40、60点的可以扩展两个通讯BD板,但FX3G国内不主推了,推广FX3GA了
附件 A.jpg
最后修改:2014/10/30 20:05:39
14-10-30 20:04
表情台达有的CPU 好几个口 完合可 以轻松实现呀 不加任何扩展 而且与台达仪表 变变频器等轻松实现通讯
14-10-31 08:47

引用 twtynijj 在 2014/10/31 8:47:04 发言【内容省略】

台达的没有现成的程序,要重新做,另外甲方告诉我的3U的可以,他们习惯FX的,维修人员熟悉这个,我按fumz78 版主说的定了1个FX3GA和2个3GA485BD,谢谢各位。
14-10-31 10:19
表情你理解错了吧;
FX3GA只有一个BD板安装位的;也另外需要一个ADP扩展;
14-10-31 10:55
附件 FX3GA-11.jpg
14-10-31 11:03
谢谢版主,刚才我又定了个ADP扩展,回来试吧,百度上搜了一天,说明书看的也是稀里糊涂,选型真麻烦。
14-10-31 11:38

上一页 下一页

工控新闻