主题:fx plc运算指令求职
点击:463 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
247610520
用fx plc 3u编一个运算程序 想吧K0.5传送到D0中 但现实用法不正确 换Q CPU也不能实现
想用div指令辅助的 也失败了
请问如果做这种运算该怎么设计程序 求帮忙 谢谢
14-10-26 17:56
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
用浮点数计算,先传送整数5到寄存器,然后再除以10到D0里面。
14-10-26 18:09
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
同意楼上。
14-10-26 18:15
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U直接支持浮点数传送的,用 DEMOV E0.5 D0
14-10-26 19:07
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
用版主的方法试试看,
14-10-26 21:33
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
相信版主的方法,没错的。万一错了,用除法指令可以曲线达到你的要求。
14-10-27 10:15
6楼
编辑
引用
管理
247610520
顶~
14-11-22 14:49
7楼
编辑
引用
管理
wuyang750
没用过3u的 一般用都是1楼的方法
14-11-22 19:32