10楼
编辑
引用
管理
A888333
学习了,谢谢各位前辈指导。
14-10-21 18:24
11楼
编辑
引用
管理
xilinxue
保守点按1.5倍的380,这里主要是考虑,变压器自身损耗,电机功率因数。如果点击有功率因数的话,那就是功率因数的倒数倍+工程裕量。
14-10-21 18:52
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我赞同1楼的说法
14-10-21 19:54
13楼
编辑
引用
管理
1053370790
建议留点余地,还要看你启动方式,建议是630KVA变压器。电缆采用两条185的并联使用。
14-10-22 08:27
14楼
编辑
引用
管理
松野电气
赞同一楼的说法
14-10-22 11:31
15楼
编辑
引用
管理
A888333
谢谢各位老师的建议,小弟在此谢谢啦!
14-10-22 18:49
16楼
编辑
引用
管理
hongmei
380KW球磨机,还有辅助设备吗?有的话也要考虑,看你选择啥方式启动,频敏启动还是水阻启动。磨机要求启动力矩大。水阻启动一倍额定电流多点就能启动,频敏要三倍左右,安公式算我觉得变压器要选的太大,涉及到基本电费(很贵的,我们这35/KVA),选小点的也能用,只是启动时压降大,还的看你选择啥变压器,S9的选小些(90%额定电流),S11的选大些(70%额定电流)。
14-10-28 21:22
17楼
编辑
引用
管理
275645778
球磨机属于重载启动设备,要求启动转矩要大,要看用什么启动方式了,
14-10-29 08:23
18楼
编辑
引用
管理
测测
大家说的很有经验,又再次学习了!
14-10-30 11:27
19楼
编辑
引用
管理
A888333
哪位大神能够帮我分别上传一份,频敏启动和水阻启动的电路图,380kw的!谢谢各位了。
14-10-31 18:18