主题:用三个普通单相电度表计量三相电量问题?
点击:924 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
当接上380V普通电焊机(两相)后其中有一个电表就反转的,三个电度表接线正确无误,质量没有问题,大家说说是什么原因。
14-10-18 16:53
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
好像有这个现象,具体分析不记得了;但计量总和,应当是正确的。
14-10-18 17:43
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
呵呵,这个还真没研究过。
14-10-18 17:51
3楼
编辑
引用
管理
秀全
电压的相位角不对,把反转的电表的电源取别相的电源就好了。
14-10-18 18:02
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
还是电度表接线的问题,仔细的查一下。
14-10-18 22:09
5楼
编辑
引用
管理
asd3971
相位差的问题,没办法解决。烧焊的时候正传,不烧焊的时候就反转。
14-10-18 22:34
6楼
编辑
引用
管理
测电笔an
是机械式电度表还是电子式电度表 这个还没有碰到过
14-10-19 03:12
7楼
编辑
引用
管理
1593009760
相位没有搞对,就算是正转,计量数也不正确。
14-10-19 10:36
8楼
编辑
引用
管理
华星电仪
电流线圈与电压取样相位要一致
14-10-19 11:09
9楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
那个为什么用单相电表???
14-10-19 13:31