主题:西门子200程序疑难杂症,高手来帮帮忙

点击:1061 回复:12

我有人家给我的一个200的现成的程序,原程序输入是用I0.0开始的点动程序,I0.0接通,Q0.0就输出,输入给信号输出正常,后来我把它换成M15.3去驱动输出的,他输出灯就亮了一下就灭了,我认为这个M15.3在程序里被别的复位了,后来又换成M13.5,也是一样的情况,后来我把他换成M7.5就正常了,然后我在程序里找M15.3和M13.5程序里根本就没有找到,我到现在还没弄明白,有哪位大侠有同样的情况啊,或者这是什么原因造成的,告诉我一下
14-10-12 23:16
表情你新建一个空白项目 再试用M15.3和M13.5试试看看
14-10-12 23:55
    指令里看不到,设置里面看。
14-10-13 08:45
这要分析整个程序,包括输出点的
14-10-13 09:06
交叉引用里面看看,包括被隐含的复位!
14-10-13 09:14
有可能用到了MB,MB有可能包含了那两个位
14-10-13 09:40
是不是点位已超过现场实际点位数
14-10-13 09:46
用交叉引用看看
14-10-13 10:00
是不是用复位功能从M8.0开始复位,一直复位到M15.7。
14-10-13 12:43
按4楼说的做,应该是隐藏的访问
14-10-13 12:57