主题:接修一台施耐德71-132KW通电显示:正在连接

点击:3277 回复:14

面板和cPU的通讯电路看看,是否有波形异常的现象,两者有没有建立起通讯
14-11-17 10:25
施耐德的主板和马达控制卡是要配套使用   否则会报不兼容
14-11-17 15:35
这种难搞的。
14-11-17 17:44
更换的一套主板
,已经修好已经修好!
最后修改:2014/11/27 8:11:39
14-11-26 13:16
楼主分享一下维修的经验吧,是怎么弄好的啊