登录
首页
工控贴图
回帖
发帖
正文
主题:今天修电容柜,烧成这个鸟样啊。
点击:3541 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
1005928818
今天去修电容柜,烧的也太厉害了啊,铜排都烧在一起了,应该是螺丝松了吧。铜排都重新打眼换新的
14-10-08 19:25
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
不算厉害,我厂的柜子门都变形了
14-10-08 20:03
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我们新上的电容柜子也出现过一次
是螺丝不紧固发热所致
14-10-08 20:46
3楼
编辑
引用
管理
welfare1987
得换不少东西啊
14-10-08 21:51
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主有的忙了啊
14-10-09 08:17
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
看样子是互感器引起。最后一张图接触器烧坏上面的断路器怎么没有跳闸?
14-10-09 08:19
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
看来设计也有点问题。
14-10-09 10:08
7楼
编辑
引用
管理
aigo51
保护电路呢、
14-10-09 10:53
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
电容补偿柜的电流互感器引起的。
14-10-09 13:09
9楼
编辑
引用
管理
szsxjl
断路器、电容补偿柜熟悉而又陌生的词
14-10-09 14:04
上一页
下一页
工控新闻
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
汇川技术与郑州卫莱签署战略合作协议
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
更多新闻资讯