登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:大家讨论一下:这种三相整流全击穿的诱因

点击:1543 回复:18

我这也遇到2台国产的变频器被烧了
电容漏液是什么原因?
14-10-08 20:20
  询问一下用户,有没有在输入端投放补偿电容。特别是一些装有自动电容补偿的配电柜,频繁的电容投放有时会造成电压在相位上的叠加。
14-10-08 21:57
台达的VFD015A43B也是最喜欢烧整流,逆变都是好的,原因也基本是大电容附近的线路板碳化造成。
14-10-08 22:09
基本可判断PCB烧坏,绝缘不合格了,明显的极间打火,上一块炸一块。RST周围的全挖掉再涂绝缘,不要去怀疑人家的电源什么的,国产货相当的大胆,一丁点铜箔做到**KW
14-10-09 08:23

引用 xilinxue 在 2014/10/9 8:23:53 发言【内容省略】

真的太可怕了!
14-10-09 09:39
挺严重的。
14-10-09 10:06
模块散热有点不够吧,覆铜也是一方面,之前也遇到过几台无缘无故炸模块的 驱动前端的稳压管不知道正常不,可以测量下。
14-10-09 10:26
你是对的朋友
14-10-09 16:03
8号发的帖,9号就得出定论,就算再装一块上去几天没炸都不敢下决论。说明下你的判断,分析,处理过程。冲击到爆炸的电流如何来的
14-10-11 06:28