10楼
编辑
引用
管理
我想拜师
拭目以待!!!
05-05-17 20:31
11楼
编辑
引用
管理
同行菜鸟
我是分开检测的,因为外观很新,是四月份买的,给仓库换的话怕不好解释的呀,我用摇表摇了,电阻一直为零啊
哎呀 救命啊,呵呵,请指教了
05-05-18 09:37
12楼
编辑
引用
管理
dwbb
QQ 8537447 群~可以帮你讨论检修程序.
05-05-18 10:18
13楼
编辑
引用
管理
HUYIE
量三相电流是否平衡
05-05-18 12:46
14楼
编辑
引用
管理
同行菜鸟
各位大哥:我找到了原因了,是三相对地的耐压不够,才几兆欧,具体多少不准确,因为摇表也不是很精确了,应该在200左右的,况且不用换全组电容,只要哪个对地电阻小就换哪个
05-05-18 14:15
15楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
找到了就好了 !