主题:汇川MD280开关电源炸机通病
点击:1983 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
bbc7758
汇川MD280开关电源炸机通病---开关管散热片下侧的固件胶长期过热氧化与旁边的电阻形成漏电,致使开关电源部分损坏。这种故障已修过数台。所以机器修好以后要清理固件胶。供大家参考。
14-09-30 12:18
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
谢谢楼主分享技术经验。
14-09-30 13:04
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这个很重要 谢谢
14-09-30 16:17
3楼
编辑
引用
管理
weixiu123
通病这个要记一下
14-10-01 11:05
4楼
编辑
引用
管理
gxzlny96
谢谢楼主经验分享!
14-10-01 15:07
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
学习了
14-10-01 20:19
6楼
编辑
引用
管理
1104868510
14-10-01 20:57
7楼
编辑
引用
管理
766657530
英威腾的也一样固件胶导致炸机炸电源
14-10-01 23:45
8楼
编辑
引用
管理
frog115
楼主说的是那种黄色的,白色的那种还没遇过老化后导电,黄色的见到就必须清理掉的
14-10-11 21:54
9楼
编辑
引用
管理
QG2687016941
爱德利MS2-107R亦有此通病,一年之内修过数台……