引用 miss_cloudy 在 2014/9/28 16:50:33 发言【内容省略】

  肯定不会反转.
14-09-29 09:23
当时的速度很关键,满负荷高速肯定不行,轻载低速应该没问题。
14-09-29 10:14
停止信号发出后,原来正转的变频器由高速减速刹车到零速,再从零速逐渐上升到反转所设置的转速。修改变频器的参数可改变从正转到反转的时间。
14-09-29 10:50
这个看你设置的参数来动作,
在你STF信号断开后立即加STR信号,则变频先按减速时间(如果设置的是减速停车的话)至零,再按加速时间反转加速。如果是设置自由停车方式,则在STF信号切断后立即加STR信号,变频直接按加速时间反转输出,但如果此时电机还在正转滑行,则启动电流很大,容易过流报警停机。另外有的变频还可以设置正反转切换期间的间隔时间。
看你的端子号是STF\STR,应该是三菱系列的吧
14-09-29 11:18
看过电脑横机变频设置,加减速时间0.3秒,0.75KW的变频,就是LZ描述的动作。
14-09-29 11:20
不要想当然的乱回复;有变频器的自己做个实验再说;
14-09-29 11:32

引用 miss_cloudy 在 2014/9/28 16:50:33 发言【内容省略】

 变频器反转,有这样的说法?
14-09-29 15:58
    变频器不带负载的话,电子线路的开关速度可以达到楼主说的切换速度.
    但是变频器带上负载的话,机电时间常数,那就不能如楼主所愿.
    但是变频器不带负载,要它用什么用呢?
14-09-29 16:05
如果用给定频率的正反电压转换来操作,那电机的正转和反转过程是正传减速至电机停止至反向加速至反向运行稳定。整个过程是连续的,没有停顿。
14-09-29 19:18
马上反转会影响变频器