主题:S7-200使用MODBUS与山东力创eda9033通讯地址的问题,程序里地址该怎么写
点击:3326 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
544031004a
各种方法都试过了,就是报3
14-09-25 17:32
11楼
编辑
引用
管理
twtynijj
ABC三相分别是40065 66 67 的地址
14-09-25 17:53
12楼
编辑
引用
管理
544031004a
是的,谢谢你了,我再检查一下硬件
14-09-26 08:05
13楼
编辑
引用
管理
穿孩子的树
也没帮上什么忙,呵呵
14-09-26 08:15
14楼
编辑
引用
管理
twtynijj
硬件 是通讯方式要和程序里的一样,还有就是线PLC这边是3 8这个不能错 别的没什么了
14-09-26 09:22
15楼
编辑
引用
管理
ytthink
GND接上试试
14-09-26 09:46
16楼
编辑
引用
管理
544031004a
上午测试了eda9033也没有问题,线肯定对的了,还是报故障3,真是没有办法了
14-09-26 11:01
17楼
编辑
引用
管理
544031004a
接上了,还是不行
14-09-26 11:20
18楼
编辑
引用
管理
穿孩子的树
哦,你这个程序是不是每个周期都在执行啊!你在指令前面加个定时触发,200ms触发一次,直接周期型运行是有问题的
14-09-26 13:08
19楼
编辑
引用
管理
544031004a
怎么能联系到你
14-09-26 15:23