主题:三个24V电源能把负极接一起吗?
点击:5495 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
阿木丛林
三个24V开关电源能把负极接一起吗?有没有什么影响?
14-09-21 21:47
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然可以,这叫多电源共地。这种情况不是很好。但也不是不行。许多系统需要这么做,因此会出现些地不平的问题。接线要讲究一些了。仅此。
14-09-21 21:55
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
阿木丛林
在 2014/9/21 21:47:44 发言
【内容省略】
可以的,不会有影响(为何不用一个24V的开关电源呢?),但最好用一个开关电源带plc和传感器。
14-09-21 22:07
3楼
编辑
引用
管理
阿木丛林
谢谢
14-09-21 22:07
4楼
编辑
引用
管理
阿木丛林
谢谢
14-09-21 22:09
5楼
编辑
引用
管理
阿木丛林
传感器里有电机前面装了电源功率不够
14-09-21 22:13
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
可以,正极并起来都可以
14-09-22 07:09
7楼
编辑
引用
管理
卢学斌
可以共负,也可以共正,但是不可以同时共正共负。
14-09-22 07:51
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以的,一般直接更换大一级的电源更方便安全些
14-09-22 08:18
9楼
编辑
引用
管理
1053370790
并起来没问题的。有些机床的OV都是接地的。