10楼
编辑
引用
管理
杰控变频
问题好像是
F200=1
F201=1
F202=2
F203=1
F208=0改为1 就ok了!
14-09-21 12:24
11楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
如果有参数不能修改,那就是CPU板上的1个串行存储器芯片坏了,见:
http://m.gkong.com/bbs/390862.ashx
14-09-21 12:55
12楼
编辑
引用
管理
杰控变频
能改 但7.5wk的变频器带不了0.75的电机 输出的波形不对。参数要怎么改?
14-09-21 13:09
13楼
编辑
引用
管理
weixiu123
估计不是参数那么简单了啊 变频器坏 了啊
14-09-21 13:51
14楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
杰控变频
在 2014/9/21 13:09:16 发言
【内容省略】
硬故障了。
14-09-22 07:22
15楼
编辑
引用
管理
杰控变频
不是 硬件 问题 我把好的储存器 换过去就正常啊!
14-09-24 18:19
16楼
编辑
引用
管理
muwu
学习啦!
14-09-24 20:09
17楼
编辑
引用
管理
杰控变频
琢磨出来的。
14-09-26 23:20
18楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
这个变频器修好没有?原因是什么?