主题:高压变频器主控系统运行了。

点击:1045 回复:19

系统运行了,能够输出电压,就达到我的目的了。
这些东西都是备品备件,准备齐这些东西不容易,然后按照图纸接线。
高压变频器的各个信号分散在几个柜体内,这点比低压变频复杂些。
搭建这个系统有2个目的,一是熟悉外部控制信号和故障信号,二是做为维修功率单元的信号源。
14-09-21 18:56
这是什么品牌的高压变频器?
14-09-21 20:37
主控板屏蔽了哪些信号?如何实现的?
14-09-21 22:02
表情表情都用在高压电机上面吗?
14-09-21 23:39
主控没有屏蔽信号,主控逻辑复杂,不懂。
kazefsh:你给讲讲Block测试吧。
14-09-22 07:57
其实就是检测IGBT导通状况,上电开始IGBT导通信号应该是高表示不导通,然后发出一个脉冲的触发信号让IGBT导通,导通信号也会返还是一个脉冲,检测这个信号表示IGBT可以触发,这就是Block测试。
14-09-22 11:32
涨姿势了   谢谢楼主
14-09-22 11:32

引用 龙山石头 在 2014/9/20 16:42:52 发言【内容省略】

你的高压功率单元是什么品牌的,我这里有台智光的功率单元不知道怎么测试好坏?
14-09-23 22:56
测试功率单元,需要厂家来做。
或者你也可以搭建这样一个平台来测试。
14-09-24 07:42
看着蛮壮观的!
14-09-24 07:57