主题:S7-200遇到的一个问题
点击:673 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
肯定是线接错了,都坏的可能性太小了!
14-09-21 12:01
11楼
编辑
引用
管理
llaaiijjuunn
引用
18831660198
在 2014/9/21 10:10:02 发言
【内容省略】
这种情况第一次听说,所有输入点居然全军覆没机率太小了。
14-09-21 12:53
12楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
18831660198
在 2014/9/21 10:10:02 发言
【内容省略】
输入公共电路部分坏了.
14-09-22 08:43
13楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
先检查输入公共端是否悬空了?
然后再判断好坏
14-09-22 13:09
14楼
编辑
引用
管理
nxyclzd
M端子上接负,I点給入24V+,如果I点不亮,拆开PLC壳体,把两层电路板重新插拔一下说不定就好了。
14-09-22 14:05
15楼
编辑
引用
管理
xlian
西门子的输入都需要外部供电
14-09-23 09:25
16楼
编辑
引用
管理
18831660198
告诉关心我的朋友们:根据14楼朋友推荐的具体办法,接线一试OK 我原来的接线错误。在这里向关心、指导我的朋友再一次感谢 我在这里向你们学习了。