主题:S7-200遇到的一个问题

点击:673 回复:16

肯定是线接错了,都坏的可能性太小了!
14-09-21 12:01

引用 18831660198 在 2014/9/21 10:10:02 发言【内容省略】

这种情况第一次听说,所有输入点居然全军覆没机率太小了。
14-09-21 12:53

引用 18831660198 在 2014/9/21 10:10:02 发言【内容省略】

    输入公共电路部分坏了.
14-09-22 08:43
先检查输入公共端是否悬空了?
然后再判断好坏
14-09-22 13:09
M端子上接负,I点給入24V+,如果I点不亮,拆开PLC壳体,把两层电路板重新插拔一下说不定就好了。
14-09-22 14:05
西门子的输入都需要外部供电
14-09-23 09:25
告诉关心我的朋友们:根据14楼朋友推荐的具体办法,接线一试OK 我原来的接线错误。在这里向关心、指导我的朋友再一次感谢  我在这里向你们学习了。