主题:维修中的一个趣事
点击:3851 回复:45
10楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
线没接错
14-09-19 15:42
11楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
答案后面会说的,先让你们猜下,
14-09-19 15:43
12楼
编辑
引用
管理
15961095933
星形接法就是220V,三角接法就是380V
14-09-19 15:49
13楼
编辑
引用
管理
weixiu123
等待结果啊
14-09-19 15:53
14楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
电机是专用电机
14-09-19 16:04
15楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
零线和相线混了,拉过来一个零线两个相线。
14-09-19 16:29
16楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
不是,线肯定没接错
14-09-19 16:32
17楼
编辑
引用
管理
logo1979
把进线接在出线上了
14-09-19 16:37
18楼
编辑
引用
管理
honghaii
坐等答案
14-09-19 16:38
19楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
答案是:三相电的空开有问题,不接负载时,测有三相220,带负载时,有一相只有90伏左右,换了个空开马上就OK