主题:6300kva电炉变压器送电时烧二次电压表,求高手指点。
点击:1896 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
wllf5310
具体情况:我从变压器二次侧直接接了三块42L6-V电压表供配电工拉表用,三相绕组都取了头,中性点接地来测量二次侧的电压,满负荷150A,保险用的10A,最近在合闸时电压表就打火,拆开里面的板就烧毁了。后来换了2A的保险就烧保险,接线方式一直都没动过,就是最近换了一次新线。这几天想也想不通,因为是电工新手,希望有师傅能帮帮我.谢谢,qq254391598,谢谢了
14-09-10 19:04
1楼
编辑
引用
管理
流云轩主
电压表的量程是否合适?
是否采用了配互感器的电压表?
电压表接成星形测相电压,还是接成角形测线电压?
合闸瞬间可能有冲击电压,但是不可能会烧坏量程合适的电压表。
14-09-10 20:06
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种型号的是直接式的
按理说不会有问题啊!
楼主二次侧电压多少?
最后修改:
2014/9/10 20:35:57
14-09-10 20:31
3楼
编辑
引用
管理
wllf5310
你好,二次侧电压满负荷在150A,正常情况就是在50-70A左右
14-09-10 22:36
4楼
编辑
引用
管理
wllf5310
型号42L6-V的量程150A的也烧,200A的也烧,星型相电压,对的。就算有冲击那量程够的话应该不会烧啊,我就是在这里想不通了,除非是线有问题,线的话是新线6芯的还穿了管的
14-09-10 22:39
5楼
编辑
引用
管理
流云轩主
看到你的回复很吃惊,你是不是把电流表当电压表来用了啊?
14-09-11 00:39
6楼
编辑
引用
管理
qq791913212
楼主不会是接了电流表吧!
14-09-11 06:48
7楼
编辑
引用
管理
yslabc
引用
流云轩主
在 2014/9/11 0:39:30 发言
【内容省略】
可能性极大!
14-09-11 08:21
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
说的是电压表,怎么就老说上负荷电流,这两都有毛关系,把电压表和电流表搞明白了再发贴吧,你这样真不知道怎么回你,啊啊啊.....
14-09-11 08:31
9楼
编辑
引用
管理
lqf1963
能错了,压.流不分
14-09-11 08:48