主题:伺服驱动器、PLC上的220V电源,为什么在隔离变压器后加这个滤波器?
点击:15313 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
lqf1963
里面就是电感加电容
14-09-07 11:38
11楼
编辑
引用
管理
85318083
有一次做个项目用了 两个伺服,一个18KW一个11KW,当18KW的使能后,11KW的一旦使能,在不发脉冲的情况下,11Kw的就自己悠哉悠哉的跑起来了,后来在前面加了两个滤波器,就好用了,所以我觉得还是抗干扰,不过厂家不会好心到防止干扰别人的东西,肯定是如果不加这个东西,他的设备自身有问题,不能正常运行。
14-09-16 16:58
12楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
看图上的滤波器没有可靠接地,就靠金属底板接地,不规范。
14-09-17 09:03
13楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
谢谢大家
14-09-17 10:13
14楼
编辑
引用
管理
devilf
学习了,谢谢楼主
17-06-12 08:59
15楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
隔离变压器装的是多大功率的
17-06-24 19:25
16楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
一般我在伺服前面加这个玩意!不过已经很久没有用过了 ,感觉作用不是很大!
17-06-24 23:23