主题:富士FRN11G变频屡烧启动电阻

点击:1964 回复:18

可控硅不良 以前遇到过 换电源一体化模块后解决  看看提高可控硅驱动电流试试,最近修一台阿尔法200A模块,减小驱动电阻50欧为25欧后解决
以前还用接触器加时间继电器解决过
14-09-02 10:05
大概是可控硅有时导通,有时半导通,接上表长时间观察
14-09-02 10:24
谢谢,谢谢,接触器加时间继电器不错,省的换模块了。模块挺贵的。再次感谢。
14-09-02 10:25
我们公司以前也遇到这个情况的, 应该是你们变频器选型小了,里面的充电电阻的阻值也相应选小,只要在重新并联一个同样大小的充电电阻就可以解决。
14-09-02 11:12
二手模块500元 以前买的价格
14-09-02 16:01

引用 zzyog 在 2014/9/2 10:05:32 发言【内容省略】

好方法啊
14-09-02 16:32
好方法
14-09-04 21:56
修好了回来讲一下
14-09-05 08:57
可控硅有问题了,我上次遇到过,换了就好了
14-09-06 12:00