登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX3U PLC PID问题
点击:1846 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
xlian
监视看看D8067的值,如果非0那么查看具体值,就知道原因了
14-09-23 09:13
11楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
d8067是0
没有错误
14-09-25 09:31
12楼
编辑
引用
管理
xlian
採樣值與設定值有沒有變化
14-09-25 10:23
13楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
采样值正常,有变化
设定值也是正常的
14-09-25 10:35