登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:某品牌200KW变频器没能挺过20秒炸机

点击:1225 回复:17

上电视要查仔细啊
14-08-28 16:33
W相原来没坏的,排除IGBT本身的问题了,完全是你自己造成的,一相炸了就是两个400A的IGBT啊,你有钱啊。
14-08-28 17:00
所以想让大家指点一下啊
14-08-28 18:03
上电不运行20秒过后炸模块,到底是什么原因呢?指点指点吧表情
机器还要继续修,不想再炸了,伤不起啊表情
14-08-28 18:06
没有测量就上电,无论什么牌子都不重要了,炸机是正常的,不炸那是运气好,楼主只能说是花钱买教训了,无论机器大小,没有测试好,切记勿上电,尤其是500多V的直流电
14-08-29 09:21
应该是哪里还有问题,你换上去新的板子又烧了,才导致炸机的,不关变频器本身的设计问题
14-08-29 16:39
大家伙还是要把该测量的数据测完才上电,不然后果你懂的
14-08-29 19:24
感谢大家的交流,问题已解决。
驱动转接板接口处有短路现象,直流P+直接进到IGBT栅极,此短路比较隐蔽不细查根本发现不了。
表情
14-08-29 21:59

上一页 上一页