登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:某品牌200KW变频器没能挺过20秒炸机
点击:1225 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
weixiu123
上电视要查仔细啊
14-08-28 16:33
11楼
编辑
引用
管理
sbkkan
W相原来没坏的,排除IGBT本身的问题了,完全是你自己造成的,一相炸了就是两个400A的IGBT啊,你有钱啊。
14-08-28 17:00
12楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
所以想让大家指点一下啊
14-08-28 18:03
13楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
上电不运行20秒过后炸模块,到底是什么原因呢?指点指点吧
机器还要继续修,不想再炸了,伤不起啊
14-08-28 18:06
14楼
编辑
引用
管理
1264812649
没有测量就上电,无论什么牌子都不重要了,炸机是正常的,不炸那是运气好,楼主只能说是花钱买教训了,无论机器大小,没有测试好,切记勿上电,尤其是500多V的直流电
14-08-29 09:21
15楼
编辑
引用
管理
275645778
应该是哪里还有问题,你换上去新的板子又烧了,才导致炸机的,不关变频器本身的设计问题
14-08-29 16:39
16楼
编辑
引用
管理
lihai010
大家伙还是要把该测量的数据测完才上电,不然后果你懂的
14-08-29 19:24
17楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
感谢大家的交流,问题已解决。
驱动转接板接口处有短路现象,直流P+直接进到IGBT栅极,此短路比较隐蔽不细查根本发现不了。
14-08-29 21:59