汇川md320显示正常,但不能启动,端子和面板启动都不能启动运行。但可以点动。已确定是控制板问题,请高手指点一二,谢谢
14-08-27 11:16
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
回复出厂值试一下,或重写CPU板程序。
14-08-27 11:25
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
点动模式吗
14-08-27 11:35
3楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
还是仔细查看一下参数及设置吧。
14-08-27 13:04
4楼
编辑
引用
管理
xtswc
参数恢复岀厂值多次,没有用,机器是10年买的,刚开始报电压低故障,拿到维修室后发现不能启动,把端子一个设正转一个设反转,给正转或反转信号,正反转相应指示灯亮,但运行灯不亮,没有运行,把存储器换后没郊果,
14-08-28 16:13
5楼
编辑
引用
管理
505377093
看看排线有没有问题
14-09-02 10:01
6楼
编辑
引用
管理
zzyog
可能输入点坏了
14-09-02 10:02
7楼
编辑
引用
管理
xtswc
输入点没有坏,把输入设为正转或反转就不行,设成其他功能都可以。排线也没有问题
14-09-02 10:53
8楼
编辑
引用
管理
775597897
菜鸟回答 我不懂 会不会是排线的问题
14-09-29 11:57
9楼
编辑
引用
管理
gzwwkj
恢复出厂设置,重新设置看一下