10楼
编辑
引用
管理
qcw1700
国产的三相检测可以屏蔽掉,不像三菱富士和施耐德
14-08-22 13:31
11楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
一般变频器通单相就可以的,调试问题不大,不过有的变频单相不工作、
14-08-22 14:33
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那变频器当电源用可以,但是,条件是变频器有这个功能,如果是没有这个功能,那上电后,频率设定一定要置于50Hz,且必须要V/F控制。同样,单相输入三相输出的变频器也要V/F控制。
14-08-22 15:19
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
v2008v
在 2014/8/22 9:49:21 发言
【内容省略】
变频器输出本身就是三相的,输入单相没事。就是V/F控制即可。别加载。如果报输入缺相,那就没戏了。一般的变频器都不会设这个输入缺相,设这个属于老外了。
变频器输入单相,输出三相的应用很多呦。像伺服电机,很多都是,怎么可以设这个保护呢?检测直流母线并保护直流母线才是正道。唉...,
14-08-22 15:24
14楼
编辑
引用
管理
v2008v
AMB-P7-030T3 这个变频器就是单相输入不加载,启动就报缺相。这样子检测6路驱动也无法进行,只能测试静态时的驱动电压。