主题:到底选多大的保险丝啊?

点击:6504 回复:19

呵呵;单信捷PLC与触摸屏也就2/30W;
14-08-20 09:27
这种PLC里面没有24V输出吗,能把开关电源取消的吧
14-08-20 11:47
直流负载一般都有滤波电容,上电时电容直接充电电流较大,可能会烧保险。
14-08-20 11:53
打开保险能看出来是过流还是短路熔断的,测负载若无短路,换5A保险。
14-08-20 12:50
2A的,只要接线正确,负载也没有接,应该不会烧啊
14-08-20 17:12
你的N线也过保险啊???
14-08-20 17:24
目测你的电源至少在150W-200W之间,开关电源启动时2A肯定不够,建议用5A或者10A滴
14-08-20 17:56
仔细检查线路
估计有短路
14-08-20 21:22
谢谢各位师傅,应该是我的开关电源大了,换10A的就没问题了。
14-08-21 12:58

引用 tdl887271 在 2014/8/20 11:53:57 发言【内容省略】

认同
14-08-21 14:24