主题:三菱伺服驱动器报警AL.1A 肿么办?

点击:15067 回复:12

报警AL.1A 电机配合异常,不知要怎么处理,只能更换电机吗?
最后修改:2014/8/19 18:24:15
14-08-19 18:23
把电机型号和驱动器型号列出来看下。
14-08-19 22:09
MR-J3-100B  HF-SP81   电机是旧的,看痕迹编码器好像被换过。
14-08-19 22:26
HF-SP81用的驱动器是MR-J3-100A或是MR-J3-100B,这个是可以连接的,将你的伺服驱动器参数初始化,恢复出厂状态试下。
14-08-20 09:16
如果有同款的电机可以换上,不报警说明是电机的问题;
14-08-20 09:20

引用 fumz78 在 2014/8/20 9:16:13 发言【内容省略】

换台新的电机不报警了 。
最后修改:2014/8/20 11:56:11
14-08-20 11:55

引用 ZCMY 在 2014/8/20 9:20:41 发言【内容省略】

电机应该是被换编码器了。
14-08-20 11:57
那电机有问题了啊
14-08-20 12:22
电机一般情况下不会出问题,旋转编码器的可能性大。
14-08-20 12:54
一体的吧
14-08-20 12:56