 向大家请教一个问题,我最近用FX3u 128MR plc做了一个项目,用了FX2N 16EYR扩展输出模块10个,程序用输出地址到Y335,可是我在调试程序的时候,最后一个输出模块的地址Y320-Y337变成了和Y0-Y17同时输出,是不是cpu只能读9个模块,请高手指点迷津!
14-08-18 16:34
直接接10个是不行的
加电源模块或者用个模块过度下
14-08-18 18:21
最多可以连接8台。
14-08-18 19:17
老师们,能说具体一点吗?
14-08-18 19:18

引用 PLC-hmi 在 2014/8/18 18:21:23 发言【内容省略】

手册是要求这样的,但为什么不报警,或禁止输出,让Y0-Y17有输出太不应该了。
14-08-18 19:31
加10EYR  内部24V电源容量不够的啊,
加到5个就不够了,中间要加扩展单元电源才可以
128+10*16=288在说你已经超出了FX3U的控制规模,他最大点数只能到256点。如果加CC-LINK 的话可以到384点
建议你是用N:N 通信用
主站
产品名称 型号 数量 标准价格 小计 备注
1 基本单元 FX3U-128MR/ES-A        1
2 扩展单元 FX2N-32ER-ES/UL        1
3 扩展模块 FX2N-16EYR-ES/UL 5
从站
No. 产品名称 型号 数量 标准价格 小计 备注
1 基本单元 FX3U-16MR/ES-A      1 GX Developer Ver8.25B 版本以上
2 扩展模块 FX2N-16EYR-ES/UL  1
3 功能扩展板 FX3U-485-BD  2

这样的配置可以满足你的控制点数
最后修改:2014/8/19 13:01:05
14-08-19 12:43
呵呵;用了十个16点扩展?
还上上Q系统吧;
14-08-19 14:59
小型的一体机是有点数限制的,不是想加多少就能控制多少的,那样的话,厂家开发出来的模块机没人买了。
整个控制系统推倒重来,更换三菱的Q系列模块机或者西门子的S7-300系列模块机。
14-08-19 15:46
控制那么多,你的数据区 中间点够用吗?
14-08-19 17:08
用的模块超了,选型错误
选型的时候应该发现的啊,3U在明显位置已经说明了最大点数只支持256点的
所有的小型机,几乎都只支持256点的IO
14-08-19 17:12

上一页下一页