主题:45KW电机用多大接触器
点击:14918 回复:33
10楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我们厂55kw电机(负载是水环式真空泵)星角启动用的是60 60 40 士林品牌接触器9年了没有任何问题!我想重要的是选型正确 质量过硬!上图:
14-08-16 08:45
11楼
编辑
引用
管理
zytlc
引用
lliu1978
在 2014/8/16 8:45:21 发言
【内容省略】
你们的主电路接的好,有很多星角启动主电路都接的不对,另外你的接触器是行货的。
14-08-16 09:48
12楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
我选,95A.
14-08-16 09:53
13楼
编辑
引用
管理
984920109
建议大于90X1.5的接触器就没事了!
14-08-16 09:59
14楼
编辑
引用
管理
1429529821
建议从接触器的选型上考虑一下,有适合频繁启动的,有不适合频繁启动的。
14-08-16 11:01
15楼
编辑
引用
管理
ldj1965
建议从接触器的选型上考虑一下,有适合频繁启动的,有不适合频繁启动的。
14-08-16 11:04
16楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
选AC3等级的国产80-100A的接触器,原装进口的选60-80A的接触器就行。
14-08-16 11:05
17楼
编辑
引用
管理
ray276488196
45KW电机,再怎么样也要有85A左右的额定电流,建议选90A以上的
14-08-16 11:29
18楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
建议CJ20系列
100A的
问题不大
14-08-16 12:31
19楼
编辑
引用
管理
wml0060
在选型的时候一定要考虑到产品的质量情况,预留的富余量大一些,不要在乎多花那几块钱,否则多换几次就出来了。