正文

主题:今天PLC的输出点坏了,很烦

点击:7071 回复:33

现在FX1N上的继电器太小了,以前F1的寿命就很长。
14-08-13 17:37
超过1Hz的频率输出就要考虑使用晶体管输出型PLC。
14-08-13 17:58
说的很对,我想以后就不会那么容易坏点了,就是Y点触点已经断开,可是端子上与电源另一端有24V电压,我猜是坏点了我今天就加了一个中间继电器现在是正常使用中,谢谢你答复
14-08-13 19:14
没搞明白楼主是坏的X还是Y
XY点坏我都有遇上
多数是过负荷或者短路
14-08-13 19:56
呵呵;1秒动作二次,那只能说你当初选型选错了;
要用FX1N-60MT;
14-08-13 20:40
在电磁阀线圈上并联二极管或消弧器试试。
不过1秒2次的动作频率也太大了,换晶体管输出是王道。
最后修改:2014/8/14 9:17:45
14-08-14 09:16
中断隔离或用PLC放大板,因为PLC的继电器标称DC2A,而你的负载是电感有1A多,线圈通电时的电流有7~10倍的,时间久了继电器的触点因过热氧化造成接触电阻过大而烧蚀粘连,如果用中间继电器最少要用触点过流量在10A以上的,或加一级晶体放大,晶体管的额定电流在10A以上,而耐压在60V以上,且加二极管续流
14-08-14 11:29
    三菱的FX1N-60MR,继电器寿命约有几十万次,考虑你的机器的动作频率,可以选择晶体管输出型的.
14-08-14 11:37
我跟老板说了要MT,老板要省,就买MR的
14-08-14 11:44
呵呵;1秒动作二次,如果是连续的,一天工作8小时,用一二个月坏了都很正常;
所以只能说你这种属于明显的选型失误;
14-08-14 16:10