主题:22KW的三相380V的液压泵可以直接启动吗
点击:2612 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
zhoumingi
可以,以前30kw都直接启动,但是最好星三角,对电机和电网损害小
14-08-12 21:02
11楼
编辑
引用
管理
1053370790
主要还是看你配电房变压器容量。一般直起是没有问题滴。
14-08-13 16:22
12楼
编辑
引用
管理
499527254
7.5KW以上就要降压启动
14-08-13 16:44
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不要省钱
还是加个降压的
14-08-13 20:03
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
完全取决于你厂里配的变压器容量;
14-08-13 20:38
15楼
编辑
引用
管理
719176778
可以的
14-11-29 10:40
16楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
启动时干扰别的正在运行的机器让别的机器异常就不可以了。