主题:下桥电源导常
点击:842 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
v2008v
在检查康沃CVF-G2时,下桥供电为24V正常,A,C间24V,B,C间24V,A,B间0V,感觉是稳压管开路(电路板为两只稳压管并联),但电阻测量正反向正常,各位老师帮忙分析一下,感谢!
14-08-08 08:40
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
但电阻测量正反向正常,电阻要正反测吗
14-08-08 09:45
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
稳压管不稳压了,换个试试不就知道了吗
14-08-08 10:02
3楼
编辑
引用
管理
xtswc
看看AB间电阻啊,
14-08-08 10:08
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
我也觉得是电阻的问题啊
14-08-08 10:19
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
AB+BC=AC,AB的电压应很低,单独在AC加大于24V试一下,测稳压管是否正常。
14-08-08 11:23
6楼
编辑
引用
管理
v2008v
是电阻档测试稳压管。
14-08-08 12:17
7楼
编辑
引用
管理
v2008v
如果电阻短路,B,C应为稳压管电压,如果电阻开路;B,C应为0V,但现在测量是24V.
14-08-08 12:28
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
稳压管不稳压了呢?稳压管也需要维持电流的!!!电压不就是24V.如果这是二极管会出现什么情况?
最后修改:
2014/8/8 15:08:47
14-08-08 15:03
9楼
编辑
引用
管理
xiaozhangy
bc 24v 直接换稳压管就好了