10楼
编辑
引用
管理
hlslh
学习了
14-08-02 17:53
11楼
编辑
引用
管理
602773119
学习了!增长见识了!
14-08-03 09:10
12楼
编辑
引用
管理
xilinxue
三肯机器 不插主板 开关电源有可能不启动
14-08-03 09:50
13楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
学习了。。。。。
14-08-03 14:42
14楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电源负载小,开关电源工作在电流断续模式,加大负载使电源工作在电流连续模式。所以一般开关电源都在电源正负有假负载即并联电阻。
14-08-03 23:28
15楼
编辑
引用
管理
白华
来过
20-07-16 15:54
16楼
编辑
引用
管理
xq09181
如14楼朋友所述,此类开关电源不宜空载(5V滤波电容的容量大于1000uF,而并联电阻大于百欧姆者,如雷诺尔变频器),单独检修电源板时,可事先在5V(稳压采样)电容两端并联30欧3W电阻,以提供负载电流。若仍然打嗝再按过载或欠电压故障检修。
20-07-21 06:43
17楼
编辑
引用
管理
yueheding
是怎么弄好的?
21-07-16 16:53
18楼
编辑
引用
管理
xq09181
并无实质性故障,是采样电压5V空载所致。插主板后就正常了。