登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX3系列PLC疑问

点击:926 回复:15

感应器我还是用的内部供电
14-07-24 20:52
FX3系列开始输入信号也要外部DC24V输入,这个DC24V你可以用PLC上自带的,也可以用外部开关电源的DC24V;
至于输出,你要考虑对应的电流,如果很小可以用PLC自带的,大了还是必须用外部开关电源;
14-07-25 09:27
最好用外部电源。
我维修时遇到过,使用内部电源接传感器。传感器电源线短路,造成PLC报警。
14-07-25 10:57
FX3U输入端可以接入0V也可以接入24V,跟以前2N系列的PLC不一样,2N的输入端由PLC内部提供24V电源,COM端连接内部电源0V,所以一般的开关按钮什么的可以直接将触点两端连接至X点与COM就可以,但3U的就需要外部提供电源,如SS端接0V,那么开关或按钮触点两端就需接24V与X点,
14-07-25 17:28
可以,内部电源带载能力有限,在外部负载增大时应增加外接电源。
14-07-25 18:36
FX1n-60MT当时用自带的电源驱动过5只52P继电器,输入也使用的自带电源,到现在都没问题,不过安全起见还是用外部电源好