登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:关于示波器测变频器UVW输出波形的问题

点击:11029 回复:18

我是这样的,单独接个插座不要地线,因为没有三相电,所以用的6KVA的220/380V变压器,给变频器供电,买个100:1的探头,(原装的)1.2KV耐压,就好了。
14-07-23 08:56
那还真跟楼上说的一样,弄个差分探头,耐压1KV以上的,并且地线悬空了!
14-07-23 13:18
拆掉示波器的地线个人感觉除非应急测试,如果是长期测试使用非常不安全。最好的方式是采用差分探头,其次是用隔离变压器给被测设备供电。
不管使用任何供电方式,测试输出波形的话楼主应该要另配探头,因为随机器一起附带的探头,一般都是10:1的,耐压仅 300V RMS。至少要100:1的探头测试才够安全不会因为输入电压高,而击坏示波器的相应通道。
14-07-23 13:48
嗯,那就是两个关键,一个是隔离,一个是探头耐压,这两个满足就可以了吧
14-07-23 13:55
是的,如果使用差分探头的话,隔离和耐压这两个问题就同时解决了,这也是为何首选使用差分探头的原因。
另外我看您说您的示波器是带隔离功能的??这个我觉得您和厂家最好确认一下,我用的是普源的DS2000A系列的。刚刚特意看了一下DS1052E的官方介绍,他只提到一个光电隔离功能减少干扰,但这个隔离我感觉应该不是大家所讲的探头隔离。其实看是不是探头隔离很简单,您测试一下 探头的接地夹是不是通过通道的BNC插头外皮 与示波器的地线或者外壳导通就可以基本确定。
最后修改:2014/7/23 14:05:20
14-07-23 14:05
路过,学习一下
14-07-24 15:31
今天特意测了下,夹头和电源的地,和示波器的壳子(如示波器后面可以插九针口的固定螺丝)都是通的,那就是没有隔离作用了
14-07-24 20:50
恩是的,不过这个是在意料之中。因为泰克安捷伦之类的世界大品牌,也只出过一两个系列是带探头隔离的,所以。。。
想办法做隔离吧。
14-07-24 21:59
带电池吗?如果带用电池不用电源。
14-07-25 09:39

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯