还要看看变压器高压部分有没有对地放电现象,造成低压电器损坏。
14-11-27 20:53
分析1:外网电压(10KV)扁高,2:你公司下半夜退出用电设备可能多,导致400V侧电压升高,重要设备见意你加装三相稳压器
14-11-27 21:21
同意
14-11-27 21:38
将电力变压器的调压档调低二档。电压降低到380V左右。
14-11-28 00:38
估计电压已经高达440V差不多了吧!搞不清楚问题的话!晚上12点去测量一下电压!
14-11-28 07:54
同意4楼,估计是晚上电压过高造成的
14-11-28 08:14
楼主查出根源否?
14-11-28 08:17
sew品牌,我们这刚上的设备也用的这种,目前还在阅读相关手册中。