1371153470
一台伦茨8222报输出缺相Lp1,查驱动电路没找到原因,起动到15Hz以下查六路输出驱动交流Ac1.3v,然后报Lp1,望指点,
附件:
[
本地下载
]
14-07-16 21:54
1楼
编辑
引用
管理
1371153470
此故障已经破解,不必烦劳各位了,
14-07-22 22:18
2楼
编辑
引用
管理
hlslh
是什麽原因引起的,分享一下。谢谢
14-07-22 22:26
3楼
编辑
引用
管理
xquan
劳烦楼主把结果公布一下,谢谢
14-07-22 22:31
4楼
编辑
引用
管理
602773119
是啊!要有头有尾啊!
14-07-22 23:06
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主分享一下吧
14-07-23 08:12
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
楼主 这个要分享啊 哪里有问题啊
14-07-23 08:47
7楼
编辑
引用
管理
1371153470
做好保护措施上电,查二个互感器输出是否一样,如果一样查主板相关电阻,本台机是带2.2Kw马达查到的,具体是钳形电流表显示相同,到主板电路合成时不同,发现uvw信号合成电路一电阻1002变值,换之就好了,所以都不好意思说经验了,本身此种方法太危险了,一不小心模块全完了,望各高师有更好方法发表,