登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:55KW电机
点击:2733 回复:34
30楼
编辑
引用
管理
18013840174
说的有道理,现在验收的时候出了点问题! 甲方要求改成变频启动,星三角不验收
14-07-18 08:51
31楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
楼主的水泵选型有问题,选用的水泵扬程偏高,根据楼主的描述,仅需大约20m扬程的水泵即可满足,但楼主却选用了27m的水泵,由此造成实际流量偏高,导致电机过载,温度偏高。
如果采用变频驱动,应注意限制变频的速度,最大频率限制在40Hz以内,否则,电机的温度将比Y/△更高。
14-07-18 16:56
32楼
编辑
引用
管理
laozhou4
170A超了,55KW的电机额定电流应该是110A左右
14-07-18 17:29
33楼
编辑
引用
管理
xilinxue
电机温度100-110度确实高一些了
14-07-19 05:16
34楼
编辑
引用
管理
scale
多数可能是流量超限了,散热条件不好,风叶坏了,散热槽有异物,等等,再说你的电路不保护吗。
15-03-06 19:17
上一页
上一页
工控新闻
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
第二届TSN技术大赛圆满落幕
集装箱式SST直流移动智算中心重磅发布
更多新闻资讯