主题:请问:90KW的电机要用多大的变频器啊?
点击:3628 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
大于90
14-07-16 19:58
21楼
编辑
引用
管理
BBxieyangcai
我们使用18KW的电机,用15KW的变频器,DANFOSS,温度有点高,不过是在空调室
14-07-17 01:32
22楼
编辑
引用
管理
kdrjl
可以,只要变频器大于或等于电机的最大工作电流就行。我应用变频器传动的系统一般是电流比1:1,应用中不过载。功率限幅100%电机额定功率,也是长期连续工作制。
如果应用电机有过载工艺,那就要考虑变频器的工作电流也要满足电机最大工作电流连续工作。这是选型时要注意的。还有电机的极对数超过3(包括极对数等于3),也要注意变频器的连续工作电流要与电机适配。
14-07-17 07:21