变频器没有那么复杂,个个都派出示波器来了,感觉就像玩似的。
14-08-16 17:39
鼎阳示波器一台,优利德示波表一台,没设备不行啊
14-08-16 21:57

引用 haol1974 在 2014/8/16 21:57:39 发言【内容省略】

我只有一台泰克示波器,都积尘了
14-08-26 08:17
维修这类故障得需要示波器看波形。最好是双踪示波器同时看两路波形。
14-09-30 17:39
应该是模块的问题
14-10-01 22:42
楼主不公布答案了!
14-10-02 06:08
学习了,谢谢啦
14-10-04 18:47
又是ipm亮灯
15-11-25 02:52
CPU板错了,换了块板就好了,都是VFD-F的,老款和新款CPU板型不一样,维修工不承认换过,正好有台老款的机75KW的换上就好了,后来买了块二手的,上去就好!