登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:怎么处理外部器件对直流电源的干扰
点击:1931 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
7583124
最近做了个电控柜,在调试过程中发现问题!直流电源给继电器,近接传感器,电磁阀和指示灯以及PLC供电,控制系统能正常工作一段时间,一会儿电压就降到24V以下,直接影响系统工作。为规避干扰,在直流电源输出端反向并入一个续流二极管,但是遇到外部电磁传感器多的时候还是会有干扰,请问有大家没有比较好的抗干扰方案!!!
14-07-10 16:39
1楼
编辑
引用
管理
1005928818
我看人家象这种要求比较高的电控柜基本上都用屏蔽线,而且屏蔽层都是可靠接地的,特别是德国老的东西。
14-07-10 19:09
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
应该是直流电源选小了
14-07-10 19:24
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
选个输出电流大一些的试试。
14-07-10 19:34
4楼
编辑
引用
管理
7583124
钳形表卡的电流为1.9,实际电源的电流可以达到4.5
14-07-10 22:35
5楼
编辑
引用
管理
7583124
可以工作一段时间,但是一段时间后电源会跳保护。这个时间也不定,有几次直接在上电的时候跳保护了
14-07-10 22:38
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
看负载电流多少?液压电磁阀线圈电流挺大的.我现在用的一般在1A左右(DC24V).
14-07-11 09:16
7楼
编辑
引用
管理
7583124
不知道电磁式近接对电源有没有影响
14-07-11 10:23
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
钳形表测量的是输入交流电流,你要测量电源的输出直流电流。
14-07-11 11:55
9楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
看样子可以换个输出电流大一点的试试啊
14-07-12 09:47
上一页
下一页
工控新闻
机器人“触觉神经”国产化加速,蓝点触控六维力传感器成业界关注焦点
华北工控EMB-2583面向工业多媒体应用:支持6 TOPS算力与4/8K解码
华北工控BIS-6675FT-B10搭载飞腾D2000处理器:满足工业交换机的产品需求
AI+工业互联网平台赋能新型工业化全国行启动:卡奥斯发布工业龙虾
智元第10000台通用具身机器人下线,推动中国具身智能产业迈向新高度
中国工业数字化水平全球领先
获证监会备案!山东珞石机器人港股IPO再进一步
长安天枢智能机器人公司正式成立
更多新闻资讯