登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:断路器 接触器选型问题求助

点击:1038 回复:10

三台单相交流电机220V的,单台功率600W,现在要把它们并在一起控制同时开启,同时关闭,请问要选什么规格型号的断路器  接触器啊 ??急急急急急(只能用一个断路器  一个接触器)
14-06-23 14:16
600W的用接触器,没有用过,帮顶
14-06-23 17:19
断路器用DZ47-63A的10A/2P就可以了,接触器用CJ20-10A 可以了。
14-06-23 18:58
DZ47断路器最好要选用D型的控制电动机的,C型的是配电用的。
14-06-23 20:47
楼上正解
赞同
14-06-23 21:07
不考虑成本,你这情况接触器随便用,断路器10A就好了
14-06-24 08:30
我用了断路器正泰2P的C16   接触器是士林SP11   这样子是不是偏大了??谢谢你
14-06-24 09:38
我用了断路器正泰2P的C16   接触器是士林SP11   这样子是不是偏大了??谢谢你
14-06-24 09:39
我用了断路器正泰2P的C16   接触器是士林SP11   这样子是不是偏大了??谢谢你
14-06-24 09:40
你用钳表卡一下电流不就明白了吗?
14-06-25 19:48