主题:污水处理 施耐德
点击:568 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
982930500
有没有熟悉施耐德和IFIX前辈,污水处理厂的项目,以前系统运行正常,工厂停电之后在上位机上就无法监控到下位机的运行状态了,监控一下程序运行又有用了,请问这是什么原因导致的??
14-06-23 13:39
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
难道有独的服务器
14-06-23 19:09
2楼
编辑
引用
管理
982930500
什么意思??会不会是m点用多了导致的??
14-06-24 10:29
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
我曾遇到一种情况 就是访问不到服务器 读不上数据 然后重新联一下又可以了
14-06-24 11:46
4楼
编辑
引用
管理
982930500
我现在碰到的问题是每次厂里断电之后就会出现这种情况。厂里现在已经投诉了
14-06-24 15:29
5楼
编辑
引用
管理
982930500
有没有好的解决方案。
14-06-24 15:30
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
上UPS嘛
这种一般应该是非正常关机造成的
14-06-24 21:07
7楼
编辑
引用
管理
982930500
恩恩 延用了一期的ups 现在问题已解决 谢谢
14-06-28 08:56