登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:污水处理厂 施耐德
点击:436 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
982930500
有没有熟悉施耐德和IFIX前辈,污水处理厂的项目,以前系统运行正常,工厂停电之后在上位机上就无法监控到下位机的运行状态了,监控一下程序运行又有用了,请问这是什么原因导致的??
14-06-23 13:34
1楼
编辑
引用
管理
1399930684
驱动是MBE吗,查一下数据库和OPC
14-06-24 16:10
2楼
编辑
引用
管理
982930500
是的 问题已解决 谢谢
14-06-28 08:54
工控新闻
工业智能体究竟价值几何?
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
更多新闻资讯