主题:三菱模拟量计算公式

点击:9910 回复:22

阁下真乃神人也,哈哈
14-06-25 09:29

引用 375180626 在 2014/6/25 9:29:34 发言【内容省略】

   我是谁啊.哈哈哈.什么都知道一点.
14-06-26 11:50
测量的是真空度 ,带入数值1250计算的出约等于3.125E+3Pa,实际数值应该约为6.8E-5pa ,相差太多啊
14-06-27 07:55
用的是莱宝ITR90真空计
14-06-27 07:58

引用 86700895 在 2014/6/27 7:55:23 发言【内容省略】

   有数显表吗?做几组数据,比如1000,800,600,400,对应的真空度分别多少?描述出规律曲线还是直线?或在整个范围内,哪一区段可能有接近直线规律等.
   你说的1250,实际数值应该约为6.8E-5pa,后面这个数据从那里来的?
   最重要的是,您需要咨询代理商,数据是否为线性关系.
14-06-27 08:25
这个数据是通过上位机IO监控得到的 在1.2E+5的情况下 数值是4095  所以应该反映的是PLC内部的读值 ,上位机VB编写,没有源代码 ,PLC程序倒上来了 ,发现所以的计算都是上位机完成的。我在继续观察几组数据
最后修改:2014/6/27 8:59:28
14-06-27 08:58

引用 86700895 在 2014/6/27 8:58:50 发言【内容省略】

   不要太靠近上限(比如4095,可能接近饱和区,线性数据可能变化),多测量几组数据,大概可找出规律.同理,也不要太靠近下限.
14-06-27 09:11
这么点分辨率够的话真空计还卖得起价钱?
14-06-27 09:17
哥们?求解释,刚入这刚,对真空元件不太了解,该真空计为莱宝ITR90
14-06-27 09:28
ITR规管输出不是线性的,印象中它的压强与电压是指数关系,你应该先找到产品说明书。
即便是线性的,你看看PLC分辨率才多少,1个刻度对应了多大的范围?用PLC来测量高真空无任何实用价值。